合正电气专业从事生产和销售桥架电缆桥架玻璃钢电缆桥架铝合金桥架等产品

全国服务热线:0511-88351712

N 新闻中心 ews

公司名称:镇江合正电气有限公司                    

地址:镇江市扬中市油坊镇老郎村十五组                   

联系人:赵美华                    

联系电话:0511-88351712

凤翔常见问题

当前位置: 首页>>凤翔新闻中心>>凤翔常见问题

凤翔排除母线的故障需要遵守哪些原则

来源:凤翔合正电气 发布时间:2018-04-29 12:33:06 58167 次浏览

母线的故障对整个系统影响较大,后果十分严重,会导致送电线路失去电源,造成大面积停电,为了避免这种现象出现,我们需要学会一些排除的基本原则,这样能保证电力系统的安全。

母线故障排除原则:

1、凤翔母线槽厂家介绍找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。

2、找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期合闸。

3、母线故障排除原则:经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。发电厂母线故障如电源允许,可对母线进行零起升压,一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。

4、双母线中的一组母线故障,用发电机对故障母线进行零起升压时,或用外来电源对故障母线试送电时,或用外来电源对已隔离故障点的母线先受电时,均需注意母差保护的运行方式,必要时应停用母差保护。

5、3/2接线的母线发生故障,经检查找不到故障点或找到故障点并已隔离的,可以用本站电源试送电。试送开关必须完好,并有完备的继电保护,母差保护应有足够的灵敏度。相关知识:怎样装配线槽才能避免事故发生

如果由于高压侧母线失电,使低压侧母线失电,只要低压侧母线无故障象征,就可以合上分段母联断路器,先在短时间内恢复供电,再检查处理高压侧母线失电事故。

合正电气是凤翔凤翔桥架,凤翔凤翔电缆凤翔桥架,凤翔电缆桥架生产厂家,电缆桥架细分为托盘桥架、凤翔网格凤翔桥架、槽式桥架、梯式桥架,组合式及大跨距钢制桥架和有机阻燃无机防火系列桥架等几大类,欢迎来电洽谈。

相关标签: